알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성 2호기 중간정비 위한 발전정지

  • 조회 : 2846
  • 등록일 : 2001.07.11
  • 사건명

    월성 2호기 중간정비 위한 발전정지

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2001-07-11

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% 발전기 : 724MWe

  • 상황

    월성 2호기가 정상운전 중 발전기 냉각용 수소가스가 고정자 냉각수로 누설되는 문제가 발생하여 누설부위의 확인 및 정비를 위하여 2001년 7월 11일 09시 52분에 발전기를 정지하고 10시 40분에 원자로를 정지함.

  • 원인

    발전기 냉각용 수소가스의 고정자 냉각수로의 누설. (총 누설량은 20m3/일 수준으로 정지권고치인 67m3/일 이내로 유지되었으나, 고정자 냉각수로의 누설량이 정지권고치인 5.66 m3/일을 초과)

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    없 음.

  • 소속 및 직위

    제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    염 택 수

  • 연락처

    054-779-3270

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계